什么是智能变送器中的传感器微调和输出微调?
模拟电子过程变送器通常只有两种校准调整:一种用于零位,另一种用于量程。有时,您可能会发现带有第三种调节的模拟电子变送器:一种用于线性调节。现代智能过程变送器有更多需要调整的组件。典型智能压力变送器的框图非常清楚地显示了这一点:
智能变送器
模数转换器(ADC)的目的是将压力传感器的电输出信号转换为微处理器可以理解的数字。
同样,数模转换器(DAC)的目的是将微处理器的数字输出转换为4到20 mA的DC电流信号,代表测量压力。校准ADC的过程称为传感器微调,而校准DAC的过程称为输出微调。
解释在校准智能变送器时执行传感器调整和输出调整的重要性。换句话说,解释为什么仅仅将LRV和URV值编程到微处理器中是不够的(例如LRV=0 PSI;URV=30 PSI)并声明作业已完成。
此外,解释必须将哪些外部校准设备连接到变送器才能完成传感器调整程序,以及必须连接哪些外部校准设备才能完成输出调整程序。
传感器调整和输出调整
简单地设置LRV和URV值实际上并没有校准变送器以准确对应实际情况。
如果这个概念难以理解,可以想象一个发射器,其LRV和URV值设置完美,DAC校准得恰到好处,但其ADC遭受零偏移。微处理器会认为压力与实际情况不同,因此会输出错误的(零偏移)毫安信号。
为了执行传感器微调,您必须将已知压力源(标准)连接到变送器的输入端口,并将该标准压力与微处理器记录的压力值相关联。
在调整输出时,您必须将一个精确的毫安表与变送器的输出电流串联,以便将微处理器的预期电流信号与实际电流相关联。