先导式减压阀故障如何关掉调节?

发布时间:2023-05-11 18:02:12人气:

  先导式减压阀的原理是通过改变节流面积来改变管道系统中流体的流量和动能,从而造成不同程度的压力损失,达到降低内部压力的目的。管道。通过仔细的控制和调整,使阀门的内部压力波动和弹簧力达到平衡,最终使管道中的阀门后的压力在一定的误差范围内保持恒定。

  先导式减压阀采用液压工作原理来实现控制。先导式减压阀用作部分压力变化调节和节流的组件。通过调节入口压力,将其减小到一定的设定出口压力范围,然后依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定。


  一、先导式减压阀的调节方法


  在先导式减压阀之前关闭开关阀,在减压阀之后打开开关阀,以创建下游低压环境。然后将调节螺钉逆时针旋转到最高位置,首先关闭阀后面的开关阀,然后慢慢打开阀前面的开关阀以完全打开。顺时针缓慢旋转调节螺钉,以将出口压力调节至所需压力。调整后,锁紧锁紧螺母,打开阀门并切换阀门。如果在调节过程中出口压力高于设定压力,则必须从第一步开始对其进行重新调节。


  二、先导式减压阀步骤


  1.首先,关闭先导式减压阀前面的闸阀,然后打开配备有先导式减压阀的闸阀以达到下游低压状态。


  2.将先导减压阀的调节螺钉逆时针旋转到最高位置,切记不要顺时针旋转,然后关闭先导减压阀后面的阀。


  3.知道前阀已完全打开,然后缓慢打开先导式减压阀前面的闸阀。


  4.此时,先导减压阀的阀需要顺时针旋转,主要是为了将出口压力调节到所需压力。


  5.如果在调节先导式减压阀时出口压力高于设定压力,则必须停止以下操作,然后从第一步重新调节。