电源隔离变压器耐压试验,主要考核绕组之间、绕组对地绝缘强度,是出厂、定期检验的关键项目,分为工频耐压试验为主,搭配绝缘电阻测试前置,下面详细说明。
电网环境中的隔离变压器长期承受电压、潮湿、粉尘侵蚀,绝缘会逐步老化,耐压测试可以检验绝缘是否存在薄弱点,防止运行时绝缘击穿、漏电、短路事故。测试分为测试前准备、绝缘电阻预检、工频耐压测试、试验后处理、判定标准以及安全注意事项。
1、测试前期准备工作
测试前先断开变压器所有外部接线,拆除二次侧外接负载、屏蔽接地线,将绕组引线分开,避免和外壳、铁芯短接。清理变压器表面灰尘、油污,潮湿工件先烘干,表面凝露会造成测试误击穿。准备工频耐压试验机、高压引线、接地线,确认耐压仪校验合格。将铁芯、金属外壳可靠接大地。短接同一绕组的所有引出端子:原边所有端子短接在一起,副边所有端子短接在一起,保证绕组整体承受试验电压。
2、绝缘电阻预检测
耐压之前优先做绝缘电阻测试,用兆欧表。分别测试原边对地、副边对地、原边对副边绝缘电阻。如果绝缘电阻偏低,说明绝缘受潮、脏污,不可以直接打耐压,强行加压容易造成绝缘永久性击穿,需要先烘干处理。一般工频隔离变压器常温绝缘电阻建议不低于500MΩ。


3、工频耐压试验步骤
①绕组对地耐压:被测绕组短接待加高压,另外一组绕组短接后连同铁芯、外壳接地;
②原边与副边之间耐压:原边绕组接高压端,副边绕组短接接地,考核原副边之间主绝缘,这也是隔离变压器最核心的一项测试;
③按照标准设定试验电压,缓慢升压,升压时间控制在10秒左右,不可冲击加压;达到规定电压后开始计时,保持60秒,全程观察耐压仪有无击穿、闪络、持续漏电、异响、冒烟;
④计时结束后匀速降压,降至0V再断开输出,试验完成后对被测绕组充分放电,高压残余电荷会造成触电。
4、试验电压参考与结果判定
常规工频电源隔离变压器,额定电压220/380V等级:绕组对地、原副边之间试验电压一般2000VAC,持续1min。试验过程中无击穿、无闪络、无明显电流突增,判定合格;一旦出现击穿,立刻切断高压,记录故障位置,变压器需要返修重做绝缘。
5、重要安全与实操禁忌
测试区域设置警示隔离,人员远离高压端;严禁带负载、接线未拆除直接测试;不要快速猛升电压;试验结束放电必不可少。另外安全隔离变压器的二次悬浮绕组,测试完成后,恢复接线时二次侧依旧保持悬浮,不可随意接地。