0.1Hz超低频发生器以35kV及以下交联电缆为主力测试对象,按电压等级、绝缘材质、截面、线路长度四项划分适用规格,结合设备输出电压与带载电容匹配选型。

一、适用电压规格(国标DL/T、IEEE400.2标准)
1.0.6/1kV低压电缆:PVC/XLPE绝缘配电电缆,试验电压2.5U₀,选用5kV机型,多用于厂区低压电缆检修。
2.6/6kV、8.7/10kV、8.7/15kV中压电缆(主流):配网最常用交联电缆,交接试验3U₀(10kV试验26.1kV),标配30kV超低频设备,单段测试长度300m~15km,0.1Hz常规试验、长电缆改用0.02Hz提升带载容量。
3.18/30kV、21/35kV高压配网电缆:35kV等级XLPE电缆,交接试验3U₀≈78kV,选用50~80kV机型;国标仅推荐35kV及以下做常规VLF试验,35kV需甲方确认试验方案。
4.110kV及以上电缆:常规不采用超低频耐压,选用变频串联谐振,仅可使用超低频做辅助绝缘诊断。
二、适用绝缘材质规格
1.XLPE交联聚乙烯电缆(主力适用):国标、IEC、IEEE指定适用品类,含陆地电力电缆、风电集电电缆、轨道交通牵引电缆、短距离35kV海缆。
2.PVC聚氯乙烯绝缘低压电缆:1kV及以下配电电缆预防性耐压测试。
3.淘汰禁用:老式油浸纸绝缘电缆不推荐0.1Hz超低频试验。
三、截面与长度选型
1.截面积:16mm²~1200mm²全规格,截面越大单公里电容越高,同等电压下可测试电缆长度变短;
2.长度划分:
-0.1Hz:≤1.1μF负载,适配10kV电缆1~3km;
-0.05Hz:≤2.2μF,适配3~8km;
-0.02Hz:≤5.5μF,适配8~20km超长电缆。
四、适用场景分类规格
市政配网、厂矿动力电缆、光伏/风电场内集电电缆、地铁供电电缆、故障修复后复检电缆,新电缆交接、老旧电缆预试均可使用;不适用高压变压器、GIS主回路耐压试验。