液面传感器在各个领域的应用日益广泛。尤其是在水处理、化工、食品和饮料等行业,液面传感器能够实时监测液体的高度,确保系统的安全与稳定运行。在将液面传感器与可编程逻辑控制器(PLC)集成时,合理的接线方式至关重要。
1、电源连接
依传感器要求,用开关电源给其供适配电压,如常见直流24V,正接VCC,负接GND。同时确保PLC电源正常。
2、信号连接
·NPN型(低电平有效):传感器信号输出脚接PLC数字量输入点,PLC输入模块COM接电源正极。
·PNP型(高电平有效):传感器信号输出脚接PLC数字量输入点,PLC输入模块COM接电源负极。
3、屏蔽与接地
·用带屏蔽层电缆,屏蔽层一端接传感器外壳,另一端接PLC接地端。
·传感器与PLC分别可靠接地,接地电阻尽量小。
4、其他要点
·布线留1-2条备用线路。
·清晰标识线路,注明传感器及对应PLC输入点等信息。