选择距离中继方案时需要考虑的因素可以列举如下:
1、运行速度:
如果故障持续超过5个周期左右,系统可能会变得不稳定,因此正常运行时间非常重要。非开关方案中的1区操作在2-3个周期的范围内,其中使用不同相位的单独测量单元;但从两端来看,大约40%的受保护部分处于2区运行时范围内。该方案结合电力线载波用于扩大1区内部故障范围,从而保证两端断路器同时高速运行,但该方案可作为常用的距离备用外部故障。
所有使用单个测量单元的切换方案,通过适当的选择器或启动器切换不同的相位,都是欠速保护。因此,一般来说,非切换方案适用于所有重要子输配电电压等级的馈线,并与电力线载波结合,适用于所有大输电电压的馈线。开关方案被用作径向和环形配电电路的经济替代方案,以及传输线路上时间分级保护的不太重要的形式。由于开关方案的清除时间较长,因此经常会在方案中添加失步闭锁和跳闸继电器,以防止在电源摆动情况下严重关闭。
2、测量继电器特性:
各种距离中继选项的应用领域在很大程度上重叠,因此不可能为每个领域划定一条硬线。被保护线路的长度和输电电压在这些选择中起着非常重要的作用。对于短线路部分,首选无功继电器,因为它对故障电阻不敏感,故障电阻与线路阻抗相比可能很大。由于无功继电器比其他因素更受功率波动的影响,因此这些继电器不适用于长线路保护。
阻抗继电器更适用于中等长度线路上的相故障继电器。电弧对阻抗继电器的影响大于无功继电器,但小于姆欧继电器。功率波动对阻抗继电器的影响小于无功继电器,但大于姆欧继电器,但使用任何一种方案都可能需要补充继电器以防止误操作。阻抗继电器总是需要一个单独的方向单元。
由于姆欧继电器受功率波动的影响较小,并且围绕复平面上的最小区域,因此它们最适合长线路。它具有固有方向性的另一个优点,这使得启动继电器变得不必要。对于很长的重载线路,姆欧单位百叶窗或椭圆继电器更合适。
对于电缆,继电器的灵敏度,而不是故障电阻,决定了可以保护的电缆的最小长度。电导继电器比mhos或普通阻抗更能容忍故障电阻,并且比电抗单元更经济,因为它不需要定向单元。适用于架空和电缆配电线路。
3、故障覆盖率:
如果系统没有有效接地或通过消弧线圈接地,则只需要一个断相保护方案;同时,在有效接地的系统上提供相位和接地故障的故障覆盖。
4、经济考虑:
前面的讨论清楚地表明,有许多替代方案可以实现馈线保护的目标。在某些情况下,时间分级过流保护可能就足够了。就接地故障保护而言,过电流接地故障保护的工作非常令人满意,并且通常提供相位保护作为距离继电器方案的选项之一。过流继电器偶尔较慢的清除时间并不重要,因为单相接地故障对系统稳定性的影响可以忽略不计。