I/P传感器使用电磁力平衡转换的工作原理

发布时间:2023-05-11 18:04:59人气:

 电流到压力传感器(I/P)将模拟信号(4到20mA)转换成比例线性气动输出(3到15磅/平方英寸)。其目的是将控制系统的模以输出转换为精确的、可重复的压力值,以控制气动执行器/操作器、气动阀、阻尼器、叶片等。


 I/P传感器提供了一种可靠、可重复、准确的方法,可在许多控制系统中将电信号转换为气压。该设备的型号通常可用于正向和反向操作,并且可以根据具体情况选择全量程或分程输入或输出。


 I/P传感器最常见的应用是接收来自控制器的电信号并产生比例气动输出以操作控制阀或定位器。该设备可以安装在墙壁或管架上,也可以直接安装在阀门执行器上。在设备可以承受振动的地方,它们直接安装在阀门执行器上。在许多情况下,该设备远程安装在仪表管架上以减少振动。


 工作原理:


 I/P传感器使用电磁力平衡原理将电信号转换为气动信号。通常,4-20mA输入转换为3-15磅/平方英寸输出。I/P传感器的工作原理如下图所示:

20220413091453.png

 如上所示,线圈产生磁场。线圈内是一个偏转电机,带有一个挡档板阀,该挡板阀通过精密喷嘴操作,在增压继电器的伺服隔膜上产生背压。输入电流在线圈中流动,并在线圈和挡板阀之间产生一个力,控制伺服压力和输出压力。


 该装置的调零是通过转动调节挡板阀和空气喷嘴之间距离的螺钉来进行的。跨度调整是通过改变电位器来进行的,该电位器将输入电流分流通过线圈。/P传感器的输出信号在电信号失效时很容易下降到泄压。这使得检测设备中的电气故障信号变得容易。


 故障排除和校准提示:


 大多数I/P传感器都提供比设备所需输出高约20磅/平方英寸的仪表空气。不工作或性能不佳的I/P传感器可能只是其空气供应有问题。因此,为了有效地排除此设备的故障,请稍微打开空气组排放口并检查供气是否干燥且无油。还可以检查外部排气口,以验证它是否畅通无阻,并且排气正常。