对于保养断路器或断路器的维护,必须首先通过打开有关关断并且然后从两侧分离电气隔离。在这种非隔离条件下,断路器必须每年在需要时针对本地和远程条件进行操作。断路器应从本地和远程电气操作,然后从本地机械操作。通过去除滑动表面之间形成的任何涂层,这种类型的操作使断路器更加可靠。
一、散油断路器的维护
对于散装油断路器,应检查触点烧毁。如果燃烧很轻,请取出燃烧珠并抛光表面。如果燃烧很严重,请更换新的喷嘴和电弧环。在最终拧紧完成之前,我们应该松开和拧紧尖端几次。
除此之外,我们还应该检查灭火室。必须将其从断路器单元上拆下,并在用绝缘油清洗腔室后将其倒置。如果任何部件的情况表明严重燃烧,我们应该拆除腔室并更换燃烧/损坏的部件。下一点是清洁和润滑CB机构。机构和金属机构箱体表面的锈迹应使用不蓬松的棉布去除。包括齿轮在内的机构应使用高级油脂润滑。但要记住摩擦离合器一定要润滑。在最小油断路器的情况下MOCB、绝缘体必须清洁,如有积碳,应使用三氯乙烯或丙酮清除。
除了本一般说明外,还应遵循制造商提供的润滑和润滑手册。拉杆锁销应每半年检查一次。CB电源电路的所有地脚螺栓电气端子连接必须在去除氧化涂层后正确拧紧。这必须每半年进行一次。必须每半年检查一次通过确保正确的NO NC触点在断路器OFF和ON状态下对辅助开关的正确调整,此外还应使用硬刷正确清洁辅助开关的触点。弹簧加载电机和机构也应清洁,相关轴承也应每半年润滑一次。
二、油断路器的维护
对于MOCB,应每月检查断路器的漏油情况和油位。如果发现漏油,必须注意,如果油位低,请加满油至所需油位。每季度对断路器及其操作机构进行外观检查以及油漆质量,如果发现损坏采取适当措施,应每季度进行一次机构亭门垫。如果发现漏油,必须每季度检查操作机构中的油缸是否漏油,更换有缺陷和损坏的O形圈。还强烈建议确保断路器操作的规定占空比,包括每年重合闸。
三、吹气断路器的维护
对于鼓风断路器,除了操作机构维护的一般说明外,还需要特别注意一些事项。实际上对于操作机构和其他一些功能,所有油断路器、空气断路器、SF 6断路器和真空断路器的维护过程和时间表是相同的。
在空气断路器中,应在需要时检查漏气情况。如果发现泄漏,堵住泄漏。必须每月检查分级电容器是否漏油。如果发现泄漏,则将其塞住。每年应借助露点计或湿度计测量空气干燥器出口处工作空气的露点。
四、SF 6断路器维护
正如我们之前所说的,对于操作机构和其他一些功能,所有油断路器、空气断路器、SF 6断路器和真空断路器的维护过程和时间表都是相同的。除此之外,在SF 6 CB中还需要特别注意。如果出现不需要的SF 6低气压警报,则必须检查
SF 6断路器是否有SF 6气体泄漏。这是由气体泄漏检测器有效完成的。如果断路器配有梯度电容器,则必须每月检查这些电容器是否漏油。如果发现泄漏,则将其塞住。SF的露点6每隔3至4年应借助露点计或湿度计检查一次。