自耦变压器的优点:
自耦变压器与双绕组变压器相比,从等效尺寸的角度来看,一般都具有电压比有利的优势。
与吞吐量相关的等效功率降低、重量和尺寸减小、空载(铁损)和负载损失(铜损)减少、空载电流和短路阻抗降低。
如果P是变压器的功率,自耦变压器的线性尺寸变化为P0.25,重量和体积变化为P0.75,从而减少变压器的损耗和重量。
自耦变压器的短路阻抗随着等效额定值的降低而降低,这有利于电压降更低和调节更好。
对于在非常高的电压下两个系统之间的连接,其中功率以GVA(千兆伏安)的数量级传输,使用自耦变压器使得高功率设备成为可能,并且可以轻松运输。这对于普通变压器是不可能的。
自耦变压器的缺点:
初级和次级之间的电气连接并不总是可取的,特别是当变压器两侧的电压水平完全不同时。如果中性点没有牢固接地,高压侧发生接地故障时,低压侧可能会承受高电位。在一般实践中,自耦变压器仅用于中性线接地的配电系统。
自耦变压器对大气过电压特别敏感。因此,与普通变压器相比,自耦变压器需要更高的绝缘标准。需要避雷器保护。
由于自耦变压器的短路阻抗值较低,短路电流可以达到较高的临界值。