做变压器交接性试验时,怎么完成交接性试验?

发布时间:2023-05-11 18:03:11人气:

  交接测试一般包括以下测试项目:


  1、绝缘电阻测试;2.交流耐压试验;3.直流耐压试验;4.导体的直流电阻测量:5.泄漏电流测量;6.绝缘油实验;7.检查线路两端的相位。


  交接试验注意事项:


  1、高压实验设备和高压引线周围,应安装遮挡和悬挂警示标志。2.在高压试验期间,操作员和高压电路之间应保持足够的安全距离。3.高压试验后,直流实验设备和大电容被测设备应放电1分钟以上。4.断路器的交流耐压试验应分别在分闸和合闸条件下进行。5.成套设备的耐压试验,应将连接在一起的各种设备分开,单独进行。6.直流耐压试验时,试验电压应按每级额定电压的0.5倍逐级升高,每级应停留1分钟,并记录泄漏功率。


  由于附件安装运输和现场敷设等因素,已通过相关测试的高压电缆的电气性能将受到影响。因此,为了保证电网的可靠供电,避免微小的绝缘缺陷对整个电网的影响,电网的交接试验应在运输和敷设前进行。虽然电缆交接试验可以直接检测电缆质量,但电缆交接试验不能完全检测电缆的局部放电缺陷,还会恶化一些局部缺陷,这可以从过去国内许多新项目电缆投产后发生的故障中看出。