变压器直流电阻测试仪的测量旨在检查绕组的焊接质量以及绕组之间的短路情况。分接开关的位置是否良好,实际位置是否与指示相符;电线是否断裂或松动;绞线的绕组是否断裂等,直流电阻的测量对于变压器大修,分接开关位置的预测试和更改后的测试至关重要,而测试项目也是故障后的重要检查项目。
在通常情况下,通过常规方法(电桥方法和压降方法)测量大功率电感设备的变压器绕组和直流绕组是一项耗时且劳动密集的任务。这种情况已经改变,缩短了测量时间,并减少了测量时间。测试人员的工作量。
因此,必须仔细测试直流电阻测试仪,以最大程度地减少测量误差。该法律规定,对于160kVA以上的变压器,相电阻差通常不超过三相平均值的2%。导线之间的电阻差通常不超过三相平均值的1%。对于160kVA及以下的变压器,相电阻之差通常不超过3。相的平均值为4%,线路之间的相差通常不超过三相平均值的2%。;与前一部分中测得的相位差相比,该相位差不应大于2%。
当变压器直流电阻测试仪测得的电阻超过标准值时:
1,首先,考虑是否存在测量误差(例如,是否连接了外部引线,测试引线是否过长或过细,接触是否良好,电桥中的电池电压是否不足等)。。
2,直流电阻值受温度的影响很大,因此必须将其转换为相同的温度(通常为20C,R20=(T 20)/(T t),T Copper=235)进行比较。并且通常是高于油层温度的基础。
3,对于目前使用的三相配电变压器,高压绕组采用Y形连接。当电阻超过标准值时,还可以使用以下公式[RA=(RAB RAC-RBC)/2,RB=(RAB RBC-RAC)/2,RC(RBC RAC-RAB)/2]缺陷阶段。
4,分接开关接触不良,电阻值高。如果开关不干净,镀层不干净,弹簧压力不足,作用力不均匀,电压过高会在触点上积碳,电阻会很高。。此时,分接开关盖应打开并来回旋转几次,通常可以省去。
经过上述检查和处理仍超过标准,表明存在内部故障,绕组和导线可能被焊接,拆焊,折断等,或层间短路或绕组烧毁。无法处理该站点,必须将维修室送去进行核心维修。