660v变380v变压器怎么变?

发布时间:2023-05-11 18:02:36人气:

  660v变380v变压器怎么变?


  1.设计是60HZ,你用50HZ,电机转速下降,如果传动部分不改造的话,可能造成生产效率下降


  2.660/60=11 380/50=7.6.所以直接使用也是不可取的


  3.如果原来是星型接法,660,改为三角380,660/1.732=381V,看起来刚刚合适,但是,电机电机的感抗是与频率成正比的,也就是说,60HZ和50HZ电机阻抗是不同的,同样电压,同样电机,50HZ一定比60的电流大,所以,直接改接法也是不可取的


  4.如果是出厂试验用,你就必须模拟实地使用的工况,也就是说,你最好还是给它660V60HZ。


  这样,你就必须加一个变频器和一个变压器,先变频,在变频器输出加变压器,注意:变压器也必须按照60HZ来设计。当然,考虑成本,你完全可以选用自耦变压器。变频器和变压器都按照电机额定功率增大一级来选用。当然,如果仅仅试验它能不能转,直接加380V50HZ,它也能转,但是电机性能会很差,功率也严重不足,负载能力大幅度下降变压器用什么样的都行,但是一定要这种方式。


  380V变压器想改为660V变压器呢?


  如果原来低压是三角形接法,可以改成星形接法,这当然没什么问题,但这种可能性很小,除非原来是特种变。但绝不能按上面的那位所说的,把高压星形连接改成三角形连接,因为如果高压电压不变,星形连接改成三角形连接,线圈上的匝电压将提高根号3倍,铁芯中的磁通也将提高根号3倍,铁芯中的磁通将大大饱和,会产生巨大的激磁电流,这个电流可以在瞬间将变压器彻底摧毁!所以这种做法是绝对不允许的!你这种变压器估计只有换低压线圈。