10KV干式变压器导线距离是多少米?

发布时间:2023-05-11 18:02:33人气:

  你说的这个10Kv放在小房子,是干式变压器的变压器室。要是裸导线要1.5m,要是绝缘导线0.75m。电力行业标准10kV及以下架空配电线路设计技术规程DL/T 52202005规定:0.4 lkV~lOkV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。lkV以下配电线路跨越建筑物,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于2.5m,绝缘导线不应小于2m。线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:lkV~lOkV:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m。(相邻建筑物无门窗或实墙)lkV以下:裸导线lm,绝缘导线0.2m。(相邻建筑物无门窗或实墙)在无风情况下,导线与不在规划范围内城市建筑物之间的水平距离,不应小于上述数值的一半。


  ps:投运前应检查安装稳固,外观完好,绝缘合格,环境散热良好。空载冲击三次无异常(第三次合闸后不再停电),转入空载试运行。加强变压器温度监测。空载试运行时间没必要48小时(有强制规定者除外),变压器负荷逐步增加,同时注意监视。