防火调节阀和风量调节阀的区别是什么?

发布时间:2023-05-11 18:00:55人气:

采纳:风量调节阀:主要是起到风量调节的作用,不含防火执行器,所以没有防火功能防火调节阀:既能起到防火作用,又能起到风量调节作用。70度温感器动作,阀门自动关闭,输出关闭信号;手动复位开启,0-90度范围内手动调节叶片开度。防火风口:薄形防火阀的一端装有百叶风口,70度温感器动作关闭,输出关闭信号。0-90度范围内无级调节叶片开度,手动复位。


回答1:材质:碳素材,镀锌板, 安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用。 (1)阀门平时处于常开状态,当气流温度达到70℃时,温感器动作,阀门关闭;, (2)0~90范围内手动调节叶片开启度;, (3)手动关闭或手动复位;, (4)输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁。 优点: 1、漏风量低,气密性能好., 2、防腐性能强,使用寿命长。 3、执行机构驱动灵活。反馈、联锁信号准确。 主要功能、特点, 1、手动开启,手动复位关闭。 2、可输出阀门开启信号及联锁控制信号。 防火调节阀通常安装需要调节风量的通风空调系统的风管上,适用于水平或垂直气流的风管。 防烟防火调节阀通常安装在需要调节风量或需要用电信号控制阀门关闭的通风空调系统的风管上。适用于水平或垂直气流的风管。 小型防火调节阀通常安装在通风面积小,空间紧凑的通风空调系统的风管上,适用于水平或垂直气流的风管编辑本段指标,(1)输入DC24V电信号、电磁铁动作,阀门自动关闭。 (2)70℃ 温感器动作,阀门自动关闭。 (3)手动关闭。 (4)输出关闭信号或联锁控制信号。 (5)手动调节叶片角度,五档调节风量。 (6)工作电压:DC24V+10℅,-15℅, (7)工作电流:≤0.3A。 (8)温感器为70 ℃易熔片。如采用70 ℃形状记忆合金温感器,请在设计与订货时注明。 (9)漏风量:符合国家标准(见检验报告)。 (10)绝缘电阻∶〉20M 耐火时间〉90min, (11)耐腐蚀性能和动作可靠性符合国家。


回答2:高规上说的是排烟防火阀,有别于防火阀,大致上: 一、防火类 1、防火阀:作用是防火,700C温度熔断器自动关闭,可联动,用于通风空调系统风管内 2、防烟防火阀:依靠烟感控制动作,电动关闭(防烟),也可700C温度熔断器自动关闭(防火)用于通风空调系统风管内 二、排烟类 1、排烟口:电动、手动或远距离开启,与排烟风机联动,可设2800C关闭装置,用于排烟区域的顶棚或墙壁上 2、排烟阀:电动或手动开启,与排烟风机联动开启,用于排烟系统风管上 3、排烟防火阀:电动或手动开启,2800C熔断关闭,用于排烟风机吸入口处管道上 4、排烟窗:依靠烟感控制动作,电动开启,也可远距离开启,用于自然排烟处的外墙上

推荐资讯