可调式减压阀的调减压力原理

发布时间:2023-05-11 18:00:36人气:

回答1可调式减压阀是通过调节将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,可调式减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定,通过调节瘫痪里的大小来改变减压阀出口压力的大小,即为可调式减压阀。


可调式减压阀压力调节方法:


200X型先导膜片式减压阀,调节导阀,增加或减少主阀腔出口流量,控制阀口开度,调节下游压力。调节步骤:关闭上游隔离阀,开启下游隔离阀泄压,使下游压力降低0。1MPA以下后,关闭下游隔离阀。将导阀调节螺钉拧至最上方位置。慢慢开启上游隔离至全开。慢慢向下拧紧调节螺钉,出口压力将逐步升高,直到设定值时将调节螺钉锁订。如果调压过头,须从第一步开始重新调,只能冲低压往高压调。


回答2可调减压阀原理    当阀门从进口端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,出口压力通过导管作用到导阀上。当出口压力高于导阀弹簧设定值时,导阀关闭。控制室停止排水,此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀,出口压力不再升高。    当阀门出口压力降到导阀弹簧设定压力时,导阀开启,控制室向下游排水。由于导阀系统排水量大于针阀的进水量,主阀控制室压力下降。进口压力使主阀开启。在稳定状态下,控制室进水、排水相同,主阀开度不变,出口压力稳定。调节导阀弹簧即可设定出口压力。